Добрый вечер! Подскажите, допустимо ли уменьшение сечения проводника после ввода через силовой разъем?
Ситуация следующая. В контейнере (типа бытовки) стоит вводной щит ~220В. Мощность потребителей 13кВт, на вводе стоит рубильник и автомат 63А. В саму бытовку ввод кабеля осуществляется через силовой герметичный разъем: розетка врезана в стенку бытовки, снаружи кабель с силовой вилкой. До бытовки кабель может быть от 100 до 300м (на данный момент точно не известно).

При учете потерь напряжения на ввод для медного кабеля (который на улице будет) нужно сечение 35кв (вроде бы). В силовой разъем допустимое сечение 16-70кв., т.е. тут все нормально. Но далее от силовой розетки (врезанной в стенку бытовки) до щита должен быть проложен стационарный кабель. По моему "проекту" этот кабель идет в щит сразу на рубильник (без клеммника).
Но тут возникает следующая проблем: в адекватно подходящий рубьльник (по документации) входит 25кв без наконечника и 16 кв с наконечником. А с учетом того, что после рубильника в самом щите хотелось бы провести разводку ПВ3, которому нужен наконечник, то даже 25кв много.

Поэтому интересует, можно ли допустить уменьшение сечения проводника внутри бытовки. Чтобы снаружи кабель был 3х35, входящий с силовую вилку, а уже внутри из силовой розетки выходил 3х16 или 3х25, но чтобы после рубильника(или поставить клеммник и тогда после него) уже был 3х16?


Также хотелось бы спросить совета, о том какой кабель можно проложить снаружи (внутри планирую ВВГнг). Кабель должен быть проложен на улице поверх земли.
Фадик
Но у вас на улице кабель такого сечения из-за расстояний с учётом потерь,но уже от силовой розетки в щит до рубильника расстояние буде как мне кажется в несколько метров,то вам можно и 10мм2 сечение по меди кинуть,для автомата на 63А и вообще для нагрузки в 13кВт за глаза (с запасом)
717
Внутри что хочешь прокладывай, на улице судя по описанию КГ надо.
Олег03
Фадик, спасибо за ответ!
717, посмотрел, что кг 3х35 идет еще как 3х35+1х10, т.е.как я понял на 3ф сеть. Но и цена у него 3,5тыс за метр
717
Цитата(Олег03 @ 25.5.2016, 10:06) *
Фадик, спасибо за ответ!
717, посмотрел, что кг 3х35 идет еще как 3х35+1х10, т.е.как я понял на 3ф сеть. Но и цена у него 3,5тыс за метр


КГ из соображений по механической прочности, опять же в резине.
Берём тогда КГ 4х16, две жилы в параллель, ценник около 300 руб. Как вариант сварочный КГ 1х35, но два.
Зы. 35 стоит около 500 за метр, где 3,5 тыс цены?